Från starkströmsföreskrifterna:
Bruksföremål i detta fall Tvättmaskin skall ha följande kapslingsklasser (täthetsklasser) IP44 i område 1, IP24 i område 2 och IP21 i område 3.
Badrum och duschrum indelas i följande områden:
Område 0
är den invändiga delen av ett badkar eller duschkar.
Område 1
är den del av utrymmet, som är belägen innanför ett badkars eller
duschkars begränsningslinje eller, för dusch utan kar, delen innanför vertikalplan på ett avstånd av 0,6 m från duschhuvudet. Område 1 begränsasi övrigt av golvet och taket.
Område 2
är den del av utrymmet som är belägen utanför område 1, men innanför vertikalplan på ett avstånd av 0,60 m från område 1. Område 2 begränsas i övrigt av golvet och taket.
Område 3
är den del av utrymmet som är belägen utanför område 2, men innanför vertikalplan på ett avstånd av 2,40 m från område 2. Område 3 begränsas i övrigt av golvet och taket.
Råd: Exempel på områdesindelning visas i Figurerna 701A, 701B och 701C.
Områdena hittar du på sida 144 --146 i den här länken:
www.elsak.se/download/18.60a759a611147b1cd6180003061/1999_5_3.pdf
Så svaret är det beror på...