Redbit skrev 2013-06-27 10:46:59 följande:
Förr i tiden var telefonstationer nergrävda i bergrum och utrustade med mängder av resrvkraft.
Idag sitter en mobilantenn på väggen på ett köpcentrum, direkt kopplad till samma elnät som din tv. Själva basstationen finns kanske i en skrubb i ett hyreshus, där har du inte heller tillgång till reservkraft.
Våra kommunikationer är extremt mycket mer sårbara idag sedan mobilnäten infördes.
Nej telestationerna har (normalt) inte varit nergrävda i bergrum dom senaste 40 åren (har jobbat som teletekniket). Telias (nästan) alla telestationer har batteribackup som räcker flera timmar. Sedan brukar det alltid finnas kraftintag på alla deras telestationer så att dom kan köra dit en dieselgenerator om det blir långvarigt spänningsavbrott, det gjordes bl.a. efter både stormen Gudrun och Per. Så den gamla hederliga telefonin via kopparkabel brukar oftast fungera i många timmars strömavbrott. Däremot kan XDSL gå ner direkt.
Tomgångspänningen på koppartrådarna är ca 48 volt DC (vid pålagd lur), vid ringning är det ca 100 volt AC, dom som hade ISDN hade en tomgångsspänning på ca 56 volt DC.
Flera av Telias mobilsiter(/master) har batteribackup, en del av Telias mobillänkmaster har inte batteribackup, Telia har inte särskilt många länkmaster.
Dom andra operatörerna har jag ingen koll på, men själva mobilsiterna brukar ha batteribackup men deras mobillänkmaster har sällan det.