    Jordfelsbrytare i badrum

    En knivig elintsallationsfråga  kanske. Vi bor i ett äldre hus med installationer från 60-70 talet. Ojordad. Nu har vi fått badrummet renoverat med ny golvvärme och handdukstork samt en dosa på väggen för tvättmaskin. Till badrummet finns en ny säkring med jordfelsbrytare. För en tid sedan löste den ut och allt slocknade utom tvättmaskinen som tuffade på som vanligt. Det är ju inte så bra ur elsäkerhetssynpunkt med vad säger reglerna? Är detta att betrakta som en installation som måste uppfylla dagens regler eller kan man luta sig mot äldre bestämmelser?   //Mvh

  • Svar på tråden Jordfelsbrytare i badrum
  • Ulltand

    Hej,
    Tack för svar. Då är det en personautomat som avses och den täcker då alla installationer utom tvätt som ligger kvar på en skruvsäkring utan jordfelsskydd.