Nu verkar ju exjobbet var skrivet av en sån där ideolog eftersom den mycket tydligt redogör för gasturbiners roll i frekvenshållningen.
Har dina experter inte läst det material de ber dig posta?
Det här med gasturbinerna har ju inte ändrats sen 1970-talet, och exjobbet var skrivet 2007.
2.3.2 Effektreglering för störd drift
Definition: ?Störd drift är ett drifttillstånd som innebär att all förbrukning tillgodoses, men
att frekvens, spänning eller överföringar är utanför acceptabla gränser och normal drift inte
kan uppnås inom 15 minuter.? [4]
Momentan störningsreserv
I samband med större produktionsbortfall aktiveras den frekvensstyrda störningsreserven och
frekvensavvikelsen måste kompenseras inom 10 sekunder. Den momentana reserven utgörs
främst av vattenkraftsaggregat. Först och främst utnyttjas de aggregat som har extra
reglermarginaler, men vid behov startas nya vattenkraftsaggregat upp (som går i
tomgångsdrift / rullande reserv). Om nödvändigt utnyttjas även den automatiska regleringen
av HVDC-länkar samt frånkoppling av last (t.ex. stora elpannor och värmepumpar) [4].
Snabb störningsreserv
Vid ett större produktionsbortfall aktiveras först den momentana störningsreserven. Den 
momentana reserven måste dock återställas, så att systemet klarar av kommande 
produktionsbortfall. Vid ett stort produktionsbortfall, där frekvensen understiger 49,8 Hz 
startar ett antal gasturbiner automatiskt. Denna reserv skall vara fullt utreglerad inom 5 
minuter. Därmed kan vattenkraftsaggregaten successivt minska sin produktion, och den 
momentana reserven återställs [4].
Långsam störningsreserv
Den långsamma reserven skall vara tillgänglig inom 2 timmar, och har till uppgift att
återställa den snabba störningsreserven. På så sätt kan kraftsystemet återigen återgå till normal
drift efter produktionsbortfallet. Den långsamma störningsreserven finns tillgänglig i
systemets vatten- samt värmekraftverk [4].